是否所有的厂房都需要设置消防疏散照明?
各位专家:
在学习GB 55037-2022《建筑防火通用规范》时看到第10.1.9条有 “除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;”
按《建筑防火设计规范》所有的厂房都至少设有一个安全出口,比如5x5的水泵房,在这类不容易发生火灾的场所按此条文就必须要装设疏散照明了,又由于防火分区的问题,要上就是一套应急照明箱/应急集中电源及灯具,成本比较高。
本人的疑问是:这是否过度装设,造成资源的浪费?是否符合国家长期低碳环保可持续性发展战略?
在百度百科上:“工业厂房,顾名思义,是用于工业生产过程中的房屋。工业厂房除了用于生产的车间,还包括其附属建筑物,如配电房、供水房、排污和设备物资储存等配套房屋,都属于工业厂房的范畴,或工业厂房的一部分。”按此说明水泵房是属于厂房的。
消防水泵是要备用照明,但如果只是一般的工业循环用水泵房没有强求要设备用照明。