全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
敞开式楼梯间是否设置挡烟垂壁
对于敞开式楼梯间,未提及设置火灾自动报警的建筑,走道如果采用自然排烟或者走道长度小于20m,不需要设置排烟设施的楼层,在楼梯间入口是否设置挡烟垂壁?挡烟垂壁按照净高20%即可?不需要在清晰高度以下吧?如果满足20%的情况下,不满足楼梯间入口处净高2.0m,设置成电动的挡烟垂壁,是否需要消防联动,本楼层设置火灾自动报警系统,并增设消防控制室?
潘天坤 2024-06-19 14:26 0 赞
0 踩 [回复] 举报
需要明确敞开楼梯上下两层是否设置排烟设施,自然排烟也是一种排烟方式
烟规GB51251规定:设置排烟设施的建筑内的敞开楼梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁
原理是位于两个防烟分区的防烟分隔处要设置挡烟垂壁设施以阻挡烟气向上层蔓延
规范要求设置挡烟垂壁的部位是位于两个防烟分区且穿越楼板的开口部,挡烟垂壁可以采用梁或者梁+其他材料组合设置,注意挡烟垂壁长度应满足规范储烟仓厚度要求(采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm)
如果建筑内未设置火灾自动报警系统,未设置消防控制室,可以综合考虑看看如何设置挡烟垂壁
"不需要设置排烟设施的疏散走道,或走道长度不超20m,或为敞开式外廊。对于走道长度不超20m的建筑,通常不会有火灾自动报警系统,设置挡烟垂壁等设施有困难。对于敞开式外廊,外廊具备良好的排烟条件,也没必要在敞开楼梯间出口设置挡烟设施。"您的意思是如果长度超过20m了,需要考虑挡烟垂壁,并配火灾自动报警,如果不是,就可以不考虑楼梯间防烟的事宜?