仓库的防流散措施
建规:3.6.12 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。解析里说防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成漫坡,便于装卸。
问题:作为强条,有无其他防流散措施?门口做的漫坡最低高15厘米,叉车进出不方便。如果漫坡做的太缓,占用库内空间过大。有无可能改为在库内门口和墙边挖防流散的槽和集液的坑,上覆带孔钢板。门口的漫坡减少高度至8-10厘米左右。这样既可起到防流散作用,又可减少漫坡高度对叉车的影响。
以上,请各位专家指教。谢谢!