安全出口设置
1、建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2018年版):
3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m²时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
2、建筑防火通用规范 GB55037-2022 :
7.2.3 占地面积大于300m3的地上仓库,安全出口不应少于2个,建筑面积大于100m?的地下或半地下仓库,安全出不应少于2个。仓库内每个建筑面积大于100m2的房间的疏散出口不应少于2个。
3、请教下,2本不同的规范,说法不一致。我司有个项目是单多层戊类仓库(共4层),占地不大于300㎡,但4层楼为一个防火分区,防火分区的建筑面积大于100m²,这种情况下,是否还需要加建个室外钢梯作为安全出口呢?