对于敞开楼梯间,楼梯平台下方是否可以设置除烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道之外的房间?
对于敞开楼梯间,楼梯平台下方是否可以设置除烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道之外的房间?
可否设置卫生间、门卫室、值班室、配电间等房间?
阳明心 2023-10-27 10:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。
2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
不可以
疏散楼梯包括封闭楼梯,防烟楼梯和敞开楼梯
yizhongdayang 2023-10-27 19:28 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》GB55037-2022/7.1.8-5/除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。
楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。
所以设置这之外的功能没说不可以吧?