全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防火卷帘门导轨外侧防火封堵
项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。
请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法?
一下为几个项目的做法照片:
1、单砖保护做法:
2、单or双层防火板做法:
之前图集我也查了确实没有要求,但是验收市所属项目都做了要求,没有到要整改,说耐火极限满足不了,会破坏防火卷帘的完整性