通规废止装修规范相关条款
通规废止了原装修规范大部分条款,且通规对于装修材料相关要求仅是针对特别场所及部位,一般场所装修材料是不再做要求了吗?
毛胡子999 2024-01-04 09:17 0 赞
0 踩 [回复] 举报
通规是废除了包括建规等相关法规的部分条款的强制性,并不是废除了条款。也就是说在这些废除强制性的条款中(通规又没有重新规定的),外部检查不能强制你整改,但是新改建项目的设计还是以这些条款为准
潘天坤 2025-07-21 12:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
与通用规范没有冲突矛盾的,通用规范里没有提到的,可以作为推荐性条文使用
不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行
几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准