全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
厂房排烟风机可以放在室外无风机房,做防火处理么?
上海工厂项目,单层厂房,屋顶为轻钢无法放置风机,需要机械排烟,排烟风机可以放在室外,做防火处理么?
根据上海市《建筑防排烟系统设计标准》4.3.6 ,需要设置专用机房。但根据4.3.6条文解释:当条件受限时,应有防火保护。是否可以参见3.3.5的
条文解释,按照正压送风风机的要求。但是4.3.6条文解释,又多说了一句:工业建筑.....,屋顶式排烟风机可以直接设在室外。这条的意思是不是
说屋顶排烟风机可以直接放在屋顶,无需防火保护,而如果设在其他,比如一楼地面,可以在耐火1小时的保护箱体内。但是条文解释又说这主要是、
民用建筑的屋顶。感觉有点混乱。
安洪全 2024-01-08 08:45 1 赞
0 踩 [回复] 举报
上海建筑防排烟系统设计标准 DG/TJ08-88-2021
3.3.5 机械加压送风风机可采用轴流风机、混流风机或中、低压离心风机等,其设置应符合下列要求:
5 当加压送风风机独立布置确有困难时,可以与排烟补风机合用机房。当受条件限制,需与其它通风机、空调箱合用机房时,除应符合上述专用机房的要求外,还应符合下列条件:
1)机房内应设有自动喷水灭火系统;
2)机房内不得设有用于排烟和事故通风的风机与管道。
4.3.6 排烟风机应设置在专用机房内,除应符合本标准第3.3.5条第4款的规定外,还应符合下列规定:
1 机房内不得设置用于机械加压送风和排烟补风系统的风机与管道。
2 排烟风机与排烟管道的连接部件应满足280℃时连续工作30min的要求。
3 当排烟系统风机与通风风机、空调机组合用机房时,机房内应设置自动喷水灭火系统,排烟管道耐火极限应不小于1.0h。
我理解您的问题是厂房顶因承重问题无法布置排烟机房?于是把防烟机房布置在厂房外的地面上?在地面上做一个专用的排烟机房,机房不低于二级耐火等级,按相应要求布置。