有效容积该如何确定
《消防给水及消火栓系统技术规范》4.3.4 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。这里的50、100的要求是只针对消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求这种情况下的吗。如果是一路消防供水也是不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3吗。
感谢解答!