渭蓝 2021-03-01 15:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
对于消防水带的使用年限暂时没有国家的规章制度用时间进行强制要求。现有的国家产品标准GB 6246-2011《消防水带》第4章对水带的外观质量、内径、长度进行了规定。《消防产品现场检查判定规则》 XF588-2012中6.10.2对干燥水带的单位长度质量有明确的要求,不符合水带现场判定规则的,则视同为不合格产品。《消防产品消防安全要求》XF1025-2012中5.10.1.3、5.10.2.1对湿水带有具体的要求。对于室内消防水带的维护管理建议参照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014附录G中消火栓每季度进行外观和漏水检查,进行外观表面是否破损,口径和长度是否与消火栓配套,内层材料是否老化等方面检查。