潘天坤 2024-06-01 16:05 2 赞
0 踩 [回复] 举报
1、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)规范正文描述为“室内高度”,条文说明描述为“设置高度”,正文和条文说明存在矛盾,造成大家尺度不好统一。PS:其实正文效力是大于条文说明的,但是条文说明也确实提到了,按正文从严要求,会存在些许争议。
2、有多个省份的技术文件明确“根据安装高度选择标志灯具规格尺寸”。
3、根据“室内高度”还是“设置高度”选择标志灯具的规格尺寸,可以先参照本区域内技术文件,如果区域内有技术文件要求的,按照技术文件要求执行,如果没有区域技术文件要求的可以上文件让设计明确选择依据。也可以跟本区域相关技术人员讨论咨询,可能很多专家的理解不一致。
4、个人认为:如果区域内技术文件没有相关规定,按照规范正文要求“按照室内高度选择”是可以的。但是因为条文说明的存在,可能会存在争议。
目前小潘是按照安装高度来把控(没有区域技术文件,行业内理解不统一),规范存在争议点,从严落实容易造成社会矛盾,个人觉得自己这个做法是一种无奈的妥协。
收到 感谢回复,我也是平时参与验收工作时碰上的疑惑,部分验收人员与设计人员对此项规范理解不一