全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全疏散楼梯
3层楼的护幼保健中心的疏散楼梯数量和总疏散宽度都符合要求,现在医院在中间多建一座楼梯可以用敞开楼梯么?(中间这个楼梯没有窗)
phone0224 2024-06-03 09:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据楼主文字描述,是不是可以理解为,一个酒店大堂中设置了一步旋转楼梯,这部楼梯不起疏散作用,仅仅是上下两层的交通属性。
潘天坤 2024-06-16 12:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建规和防火通用规范提及为疏散楼梯要求,楼梯间如果不作为疏散使用,楼梯间形式一般没做要求,不过需要注意防火分隔和消防设施的设置。
烟规要求:设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
建规要求:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。
防火通用规范要求:建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算。
允许采用敞开楼梯间的建筑:5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。
是的,但是这楼梯三面都有墙包着,不是现实生活中的敞开楼梯,它更像是敞开楼梯间但是却没有自然通风的窗口