关于房间面积低于50m²是否需要设置排烟设施的问题。
刘老师,您好,有个问题想请教您。
建筑防火通用规规范 55037-2022中第8.2.5条
建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:
1 建筑面积大于50㎡的房间;
2 房间的建筑面积不大于50㎡,总建筑面积大于200㎡的区域。
如果按照这条规范的第2条 是不是只要符合规范中提到的经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间无论有没有大于50m²都将设置排烟设施。
谢谢!