管网式气体自动灭火系统如果现场无法设置储瓶间,灭火剂储存装置该如何布置?
根据<气体灭火系统设计规范 GB50370-2005>4.1.1 条第4点 管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。是不是说如果现场条件无法设置储瓶间的话,灭火剂储存装置是可以直接布置在防护区附近公共区域如:走廊、车间、仓库、办公室吗?有相关的规范规定吗?
资源网小助理 2024-06-14 15:04 0 赞
0 踩 [回复] 举报
4.1.1 第4款中,要求气体灭火系统储存装置设在专用的储瓶间内,是考虑它是一套用于安全设施的保护设备,被保护的都是一些存放重要设备物件的场所,所以它自身的安全可靠是做好安全保护的先决条件,故宜将它设在安全的地方,专用的房间里。专用房间,即指不应是走廊里或简陋建筑物内,更不应该露天设置;同时,也不宜与消防无关的设备共同设置在同一个房间里。为了防止外部火灾蔓延进来,其耐火等级要求不应低于二级。要求有直通室外或疏散走道的出口,是考虑火灾事故时安全操作的需要。其室内环境温度的规定,是根据气体灭火剂沸点温度和设备正常工作的要求。