消防水泵房排水设施
按照规范要求消防水泵房需要设置排水设施,本次检查中发现排污泵没有设置在消防水泵房内,水泵房内有排水管沟引到车库内的排污泵处(距离大约30米)。请问是否有规范要求必须要将排污泵设置在消防水泵房内?
LHH2737 2024-07-03 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有规定排污泵必须设在消防水泵房内,但是设在车库处的排污泵如何保证火灾时不会收到火灾的影响导致不能工作呢,这会导致实际工作时间达不到设计的火灾延续时间,所以还是应当设在消防水泵房内
感谢周总的解答,现在的问题是施工符合设计图纸的位置,而且图纸也通过图审了。