可能要看是属于哪种类型的洁净厂房,电子工业洁净厂房有一些要求:避免使用各种类型的干粉灭火器同时应避免使用蛋白泡沫灭火器,该灭火器喷完后会散发出臭味,目前大多采用CO2灭火器;医药工业洁净厂房没有明确提到,不过有设置气体灭火系统时避免采用能造成人员窒息、破坏大气臭氧层且影响生态环境卤代烷灭火剂
电子工业洁净厂房设计规范 GB50472-2008第8.5.4的条文说明提及:应注意的是,洁净室采用的灭火器不应因误喷而破坏洁净环境,也就是说避免使用各种类型的干粉灭火器同时应避免使用蛋白泡沫灭火器(该灭火器喷完后会散发出臭味)。目前大多采用CO2灭火器
医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019 第10.4.7条的条文说明提及:因此当采用气体灭火系统时,所采用的灭火剂应避免导致人员窒息死亡。而卤代烷灭火剂除了能造成人员窒息外,还会破坏大气臭氧层,影响生态环境,因此不应采用
建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑