全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
无人值守配电间需要做消防应急照明吗
根据规范,配电室等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。如果时无人值守配电间,而且发生火灾时无需人值守工作(无消防设备,其他建筑的应急照明带蓄电池),是不是这些都不用设?
然后配电间设置的备用照明就不属于消防应急照明(维修备用),是否可以不按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的3.8.2的备用照明要求设置?
潘天坤 2024-08-30 13:29 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、发生火灾时无需工作和值守的配电室可以不需要设置疏散照明和疏散指示标志(消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018),但是要考虑一种情况:如果属于设置气体灭火场所,可能还要满足“防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志”要求
2、备用照明除了GB51309消防应急照明和疏散指示系统技术标准提到之外,还有挺多规范(GB50016建规、GB55307建筑防火通用规范、GB51348民用建筑电气设计标准 )均有提及:配电室应设备用照明(这边没有是否值守的前缀),个人觉得应按照相关规范要求执行,建议楼主多与区域内设计、审查及验收专家交流,具体以他们意见为准
上述为根据国家规范的个人理解,不一定正确,有些地区技术文件可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑
我没说不用做备用照明,只是确实这个情况下备用照明是否可以不按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)的3.8.2的备用照明要求设置