全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防烟及声光广播
尊敬的领导:有些消防的问题困惑我太久了,查过了一些规范还是不太明白,请老师为我答疑解惑。1.现有一地块,地上五栋楼,楼与楼之间不相通;地下两层,每层之间划分若干个防火分区,防火分区之间用卷帘分隔。我想问的问题,广播声光门禁如何参与报警联动:1).地上建筑,任何一栋楼的任意层面,两点火警后,联动本栋楼所有楼面的声光广播门禁,需不需要联动地上其他栋楼?需不需要联动地下室,地下室是联动所有的防火分区还是只联动与着火楼上下对应的防火分区?个人觉得:应该只联动地下与着火楼上下对应的防火分区的声光广播门禁,和该防火分区的防火卷帘。2)如果地下任意防火分区,两点火警,应如何联动声光广播门禁?是联动整个地下室和地上建筑的每栋楼吗?还是说只联动整个地下室?3)关于地上建筑防烟分区报警点位和联动的问题:走道防烟分区的划分包不包括没有排烟设施的小房间(包括进去不会超过防烟分区的面积)?走道防烟分区的报警点位,只包括走道的探测器,还是也包括一些没有排烟设施的小房间内(比如卫生间,工具间,弱电房)的探测器?租户防烟分区的两点报警,只联动该防烟分区的排烟设施吗?还是也要联动走道防烟分区的排烟设施?
牛疼 2021-03-31 17:37 0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB50016 4.8.8要求:消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
GB50016 4.8.1要求:火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
门禁系统影响的是全楼的疏散,故应全楼参加联动。
综上所述,所涉及的广播、声光、门禁应为全楼联动;一般情况下,设置多个消防主机控制多个楼体的消防报警设备,并设置联动控制连接线进行多个主机同时控制现场设备,日常使用中,常见情况为:未进行联动线的连接或未设置联动同步。
独立无需设置消防排烟的小房间,可视为单独防烟分区,亦可设计在外部大防烟分区,具体联动取决于该房间的防烟分区所属。