
闲淡潮人
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
民用建筑通用规范5.3.10 每个梯段的踏步高度、宽度应一致,相邻梯段踏步高度差不应大于0.01m,楼梯间先画踏步,在接楼梯,踏步要和楼梯一起满足规范吗?
发表评论: 读了两遍终于明白啥意思了~~1、如果空间不足,建议优先考虑室内坡道而非踏步;2、实在要在楼梯前设室内踏步的话,要脱离楼梯间范围再设置(还有要注意人员密集场所的1400mm范围要求),否则一概认定为楼梯梯段。
2025-04-30 16:52
-
关于疏散的几个疑问
发表评论: 你这种情况,散座区已经形成疏散走道的尽端房间了,是要两个疏散口的~~改后走道最好是在包房和后厨之间设置,目前的位置还是有一个方向疏散的嫌疑~~
2025-04-30 16:39
-
商店营业厅的人员密度上限值和下限值到底怎么取值,是按规模3000平米这个规模是指整个项目的商业规模,还是单体的商业规模,有点不清楚
发表评论: 3000平方的限值是指单体商店建筑的营业厅总建筑面积。(一般不讲究的话就用单体总建筑面积)
2025-04-25 10:19
-
高层办公楼下面四层是群楼,主楼和群楼疏散楼梯是否可以共用?
发表评论: 可以共用,但是你裙房的耐火等级,分类标准,疏散要求都要按照主楼的标准来定~~不共用且与主楼完全分隔开的情况下,裙房按照自己的标准来做疏散就行。
2025-04-25 10:04
-
为什么很多网吧的客户告诉我,单间不装门
发表评论: 不装门是为了节省装修成本,只是最远点疏散距离会从包间内部开始计算而已,只要满足疏散要求就没问题的。后期验收完毕,网吧通常会自己安装上普通玻璃门的,虽然不太支持这么做~~
2025-04-25 10:00
-
自动扶梯下方能不能设置安全出口
发表评论: 记得自动扶梯下只明确规定不允许设固定摊位还是啥的,人员通行和临时休息座椅是可以设置的,按道理下方附近开安全出口也能行得通。毕竟室外疏散楼梯还允许开设安全出口呢,何况这个不疏散的自动扶梯。
2025-04-25 09:56
-
封闭楼梯间对向开启疏散防火门,计算疏散宽度时可按双门宽度叠加计算吗?
发表评论: 可以的,没问题,疏散宽度按疏散门门总宽和梯段净宽中最小的确定就行~~
2025-04-24 17:20
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 1、包厢外部的都是开敞空间,任一点到最近疏散门满足11.25m即可。2、包厢如果就跟你图示这样比例不大的话,而且外部也没有形成正式的疏散通道,这种情况有点模棱两可的,疏散会考虑从包厢内最远点到C门+C门到A门的距离之和要满足11.25m。
2025-04-24 17:08
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 是的,这个文件18m的前置条件就是每个门都是安全出口,即楼梯疏散门或者直接到室外安全区域。
2025-04-24 16:52
-
关于疏散的几个疑问
发表评论: 个人见解,欢迎指正。1、最左边的图,大空间最少两个疏散门就行,两个疏散方向夹角大于45度可套用最远点30m,不大于45度的,最远点套用袋形走道或尽端距离。见防火规范5.5.17图示7。2、中间的图,间距必须是两个门开口的端部距离,就算你说那半边门焊死了不给开,也不能赞同。3、右边的图,中间的门不需要封闭,单纯作为疏散宽度的增加。参见各种商业综合体,有两个楼梯设在一起同时小于5m间距的情况,算一个疏散,但是疏散宽度累加。
2025-04-24 16:44
-
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
发表评论: 额,这条我知道的~~关键问题是想知道有关部门提出认定公众疏散楼梯满足一部1400mm,另一部1200mm的情况有没有依据的~~1200mm那个是专用疏散梯,不是给公共疏散用的~~
2025-04-02 16:34
-
高层公共建筑办公区疏散走道两侧墙为普通玻璃墙是否可行
发表评论: 个人理解:如果玻璃隔断形成完整的疏散走道,且直接通往安全出口的话,应该不能钻这个空子,玻璃就需要同时具备耐火、隔热要求。如果是大空间+部分玻璃房,局部区域形成疏散走道的话,可以采用普通玻璃。
2025-03-25 10:32
-
关于防火墙
发表评论: 赞同第三种,比较方便实现
2025-03-25 10:12
-
3楼以下的游戏厅,一个厅的疏散也得按照袋型的11.25米来算厅内的任何一点到疏散门的距离么?
发表评论: 赞同,补充一点需注意该厅的所有出口都为安全出口的前提下,才可采取18m的距离。
2025-03-25 10:07
-
安全出口几米范围之内不能停车,规范依据是?
发表评论: 如果是设置停车场,赞同6m的回答;如果是零散个别停车位,赞同3m的回答。
2025-03-25 10:03
-
戊类厂区内车间是否需要设置消防车道,如若要设置的话其与建筑间间距最小可以达到多少,紧贴是否可以?
发表评论: 对于戊类厂区,可适用规范最低要求,厂区内设置消防车道,且消防车道至少能到达每栋车间。但还是建议厂区整体做一个环道,然后设消防支路沿长边设消防车道。消防车道距离建筑外墙一般不小于5m,便于消防车辆快速通行,同时避免建筑火灾时坠落物体阻碍了车辆行驶。如果有困难需要缩小,建议申请开个专家论证会,根据现场实际情况来定。(最小做过距离3m,紧贴是不可能的)
2025-03-25 09:58
-
防火墙处的梁,需要建筑给结构提条件吗?
发表评论: 防火墙处的梁,需要建筑把防火墙的位置提资给结构!然后结构一般采取2种方案;1、保护层直接做到42厚(3.0h)及以上;2、保护层做20-30厚,剩余厚度会由建筑粉刷层来凑。如果结构采取第二种方案,也需要提醒建筑补充节点或自己补充节点。最后,建筑还可以采用在梁周边包防火板的做法,成本不高。
2025-03-25 09:32
-
高层公共建筑疏散走道宽度的规定修改成≥1.1m就可以了吗?
发表评论: 公共建筑的疏散走道需要结合当地对《民用建筑通用规范》5.3.12里的最小1.30m公共走廊宽度的理解情况来定~~比如我们这是强制理解为所有疏散走道净宽必须1.30m~~
2025-03-19 17:15
-
业态设置问题:商业4层可以设置电竞场所吗?600方
发表评论: 可以的,属于商业业态内的转换。需要注意的是,你说的电竞场所如果是网咖的话,需要参照歌舞娱乐场所来设计!
2025-03-19 16:57
-
4层教学楼,每层600学生,疏散走道宽度要6米?怎么能做到
发表评论: 每一段疏散走道上需要疏散的人数计算一下,最终取合理最大值,教学楼需0.6的倍数。单向疏散走道上的教室疏散人数按全部计入,双向疏散走道上的教室疏散人数按一半计算。
2025-02-28 09:47
1